Quạt tăng áp cho cầu thang trong hệ thống phòng cháy chữa cháy


Theo tiêu chuẩn Việt Nam: lúc tạo chênh áp giữa cầu thang thoát hiểm và sảnh ngoài bắt buộc to hơn 20Pa. mục đích khi mang sự cố cháy xảy ra, khói ko được tụ lại trong lồng thang thoát hiểm. Nhằm tạo điều kiện dễ dàng cho việc thoát hiểm.

Hệ thống quat tang ap cau thang Quạt công nghiệp tăng áp cầu thang bộ được ngoài mặt để bảo vệ lối thoát hiểm khi xẩy ra hỏa hoán vị, mức chênh áp suất ΔP bên trong và bên ko kể hành lang nằm trong khoảng 20-50Pa trong giả dụ đầy đủ các cửa thoát hiểm điều đóng. khi 1 trong những cửa được mỡ thì vận tốc gió đến qua cửa đạt 1m/s.




Tính toán hệ thống :

Điều kiện tính toán:

vận tốc khi cửa mở (V- m/s): 0.75

dung tích cửa hữu ích (A- m2) 1.54

Số cửa mở(n) bốn Số tầng m(1 tầng hầm)- mỗi tầng 2 cửa.

Công thức: Qsdo(m3/s) = AxVxn + 0.83 x (mx2-n)Alex Ql(m3/s)=0.83xAlexmx2x Qs(m3/s)=Qlx1.5
__________________
bam vao lien ket hoa tươi đẹp 100%, thiết kế mới lạ.Có VAT.
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
Trả lời


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:59 PM


© 2008 - 2025 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.